荷载对于平开窗五金配件选型时的影响:
举例说明当今社会,四川省制约(DBJ15-30-2002)《铝硬质合金铝合金木门五金建设建筑工程设计构思、道路施工及项目结束验收制约》3.2.3条规范门断桥铝型钢材承载力最主要的的承载力区域是较为小的试验管厚应不不低于2.0mm;窗断桥铝型钢材承载力最主要的的承载力区域是较为小的试验管厚应不不低于1.4mm。4.2.4条规范铝合金木门五金钢建筑具体建筑构件由风承载功过度诞生的上限挠度值应需求umax≤[u],还有应同一需求一定挠度值往往并不以上15mm;(各举umax为钢建筑具体建筑构件上限耐折值;[u]为钢建筑具体建筑构件耐折同意挠度值;铝合金木门五金包镶一层破璃时,[u]=L/120;铝合金木门五金包镶内层破璃、双层破璃时[u]=L/180。)基本风压计算方法:?Wk=βzμsμzWo? Wk——风载荷标准值(KN/㎡)?Βz——高度Z处的风振系数?μs——风载荷体型系数?μz——风压高度变化系数?Wo——基本风压(KN/㎡)
如:广州50m高处的基本风载荷为:?
Wk=βzμsμzWo=1.73X1.5×1.7×0.5=2.2?KN/㎡,来设计保险公司因子为1.4WK,看出W=2.2×1.4=3.08?KN/㎡,如窗框为2000×2200,则受载13.55KN。