开窗器到控制箱之间要怎么布线?线材平方数选型参考
经典文章来自:美国法律保护 好文章小说作家:admin 句子直通车点击:582 颁布时间间隔:2021-10-27 15:11:16

1635319113407597.png

表里的大数据为配线远距离L,工作单位:米。1台单链式打打开窗户户机=7个伺服无刷电机。1台双链打打开窗户户机=俩伺服无刷电机。

窗户器用量

线缆尺寸

BVR 1.5mm2×2

BVR 2.5mm2×2

BVR 4mm2×2

BVR 6mm2×2

1

180

220

240

240

2

90

150

240

240

3

60

100

240

240

4

45

75

180

240

5

35

60

145

215

6

30

50

120

180

7

25

40

100

155

8

20

35

90

135

9

20

30

80

120

10

10

30

70

105

11

10

25

65

95

12

10

25

60

90

13


25

55

85

14


20

50

75

15


20

45

70

16


10

45

65

17



40

65

18



40

60

19



35

55

20



35

55

21



35

50

22



30

50

23



30

45

24



30

45

必须使用正规格厂家生产的低烟无卤素阻燃线材,平方数不足的线材可能使开窗机无法开启。